R600压缩机用R12压缩机代换后出现的问题

容声BCD-162AY蒸发器和冷凝器内漏和原压缩机ECT50CLP排气压力小,修复内漏后用R12压缩机D115LRAA代换原来R600输入功率105W压机,并换过滤器抽空加雪种,发现冷冻室在-10度时低压为0。02MPA,在-18度时,冷藏室温度22度压力就为负压了,冷藏室霜化了,压机还有转。
重新抽空再加R12冷冻室在-11度时又出现上述情况。是冰堵还是压机不配?请问各位如何处理?
压机不配,制冷剂也不配。是什么系统就用什么压机什么制冷剂。不能代用,要不把系统也改了。
冰堵了,内漏的都容易出现的问题,建议清洗系统。抽空两小时以上(抽空的时候记住让它本机的压机也同时运行)再加制冷剂
生活就是磨皮子养肠子
R12可以代600a压缩机,系统不用改也可以,但是压缩机功率必须增大。
晚换了个大的过滤器并启动压机和真空泵抽空1个多小时了,加了雪种,明天再试试,多谢各位!但愿成功。
..................
修好了,是冰堵,多谢各位!但如果按标准温度冷藏室5度,冷冻室-18度,起码要工作6小时才能达到,而且这时低压为0MPA低一点即是负压,请问各位这是什么原因造成的?
正常现象不必多滤
祝你成功