空调主板烧铜箔原因求解

今天修一台海信2P柜机。空调插电无反应,内机变压器,保险丝完好,检查法线内机主板共模扼线圈下方有烧灼痕迹,外机20A保险丝熔断。量插头显示开路,共模扼线圈完好,插电检查发现保险丝上无220V电压,焊下共模扼线圈发现铜箔烧断导致无电。重现焊接,更换外机保险丝故障解除,工作正常!
请问下为什么内机保险丝和变压器,压敏电阻完好的情况下会烧主板铜箔而且是在保险丝的上端,外机保险丝也会熔断,到底是有哪些原因会造成这样的现象,望大家多多指教,谢谢
是不是雷击哦
是不是雷击哦,
雷击能产生这样的果吗?关键是通常应该坏的一样没坏铜箔直接先坏了,搞不懂!
这种事没见过啊
哎,怎么就让我碰上了,还让我弄不明白,真郁闷
房间湿度大,共模扼线圈和电路板之间的缝隙有凝露,漏电烧坏电路板,修复后必需用704硅胶填充空隙以绝后患。
房间湿度大,共模扼线圈和电路板之间的缝隙有凝露,漏电烧坏电路板,修复后必需用704硅胶填充空隙以绝后患。
韩师傅 发表于 2011-8-2 20:11
精辟,谢谢指教
7楼是位高人啊,强