返回列表 回复 发帖

三菱电机空调不制冷

各位师傅好啊? 今天修个1.5P 的三菱电机空调 。问题是开机显示现在温度 1 度 换了室温探头。温度显示现在温度,32度,和没有坏之前显示的一样了。但是外机不工作。我看了下内外机都有电脑板。内外机连接是4根线,一个地线。两根是 220V 线 和 一根信号线。我看和变频空调控制的差不多,但是这个空调不是变频的。 开机内机工作正常。不到5分钟,室内继电器工作,外机有 220V。但是外风机和压缩机都不工作,马上室内电脑板继电器停止工作,外机没有220V 电了,外机电容是好的? 请各位修过的师傅帮忙。电脑板都是贴片的,还能修好吗?还是必须换板啊?
地址:丁山专业维修进口国产彩电.液晶彩电、HDTV大屏数字高清彩电、空调等.交流QQ:389263572.13771374021
换换管温吧,,,重点检查信号线,,也许是个反馈线饿。。。遇到过这样
外机板上也有个开关电源的哇!那里有电压吗,有的话看看光偶。不过
三菱电机的内外机连接线坏个多来!
换内外机连接线就可以的 我是三菱售后的  修了很多
谢谢楼上各位师傅指点。,今天去换线试下