哪位老师遇见这种空调现象吗?

本帖最后由 bd6aaf 于 2011-8-14 19:55 编辑

朋友的 一台格力绿家缘32挂机,今年已烧坏两台压机,空调是09年产的,每次换机头都是格力售后来人,机头也是厂家提供的,今天朋友讲空调又坏了,不能开机一开机空开就跳,下午我去查了压机又挂了,因机子还在包,我仅查了市电为228V正常,启动电容正常,平衡压1.1MPA.不明白为何老坏压机?有哪位老师遇见过?也请高手帮忙分析一下,先谢了!!
看来要做个全面检查!
江苏常熟!18913685269
外机安装落差是否太大导致回油太少,造成压机损坏,还有就是换压机之前系统是否进行清洗
钱不好挣啊!!!
来看看学学
外机安装落差是否太大导致回油太少,造成压机损坏,还有就是换压机之前系统是否进行清洗
月半弯 发表于 2011-8-14 20:32
还有就是外机经常严重散热不良
本帖最后由 bd6aaf 于 2011-8-15 10:45 编辑

感谢朋友们参与分析,此机安装在4楼且是楼顶,通风极好,安装状况为内机高于外机,安装没问题,一下装了18台,朋友是旅社老板。唯独就这台机老是坏压机!再请老师们分析一下!!
看来要做个全面检查!
139139 发表于 2011-8-14 20:08
我也在想此机系统是不是有问题,等售后来人我去看看,到底是啥原因!并拍张照献给大家。
还有就是外机经常严重散热不良
佛山冷气 发表于 2011-8-14 22:13
外机冷凝器已查非常干净!
管路异物没有彻底除尽,内有细碎的金属物极容易卡机烧机!!
平衡压力偏高