1#
发表于 2011-9-3 14:56
| 只看该作者
今天无聊查了下自己的空调,1.5P新飞的,是前段时间350元收的,压缩机卡缸。换了台日立的1.5压机。因为成色不错就自己装上用了。当时装时粗细管结露都很好,制冷也不错。刚才看到,运行后粗管结霜了。细管结露正常。原机额定电流5.4,我测了一下不到4A。测了下压力为3.5左右,但出风口温度很好,温度12度。自己的东西为了达到最佳效果,果断加氟,一直加到电流5.3,压力5.0。好嘛,粗管不结霜了,反而细管也不细露了,测出口温度14度。又果断放氟,降到电流4.5左右,压力4.1左右。测出口温度11度,最佳效果。细管还是不结露,但比高压时温度低了。老师们给解释一下这是什么原因。第一次碰到氟少了粗管出结霜情况。 |
|