有关冷库的问题?

昨天修了台冷库的机子,问题是制冷差,之前换过压缩机,当时调温到-12度,可降到-9度,过了几天也就是昨天就最多降到-3度,不知为何?当时的低压是1公斤,高压有230,我以为是没有抽好真空,把压力放一半,再加到1公斤,散热器出来的风都正常,回流管有结霜,当我把内机回流阀调小点时回流管化霜,温度降到-3度,没有多大变化,不知为何,请教高手指点,谢谢!
寻找一个玩电子的女孩做老婆
这种情况一般都是膨胀阀的调节问题。
毛细管的问题节流不好
谢谢了,是膨胀阀有问题
寻找一个玩电子的女孩做老婆