返回列表 回复 发帖

216的星星冰柜盘管怎么冷藏比冷冻的温度还低呢

是216的星星冰柜盘管,先进冷藏室盘了2圈8的铜管,再回的冷冻室,冷冻室是盘的6圈,工作了50分钟后,冷藏是-12度,冷冻是-10度,回气压力是0.2公斤,高压是8公斤,毛细管是用的1.7米,回气管10公分处结霜,请问大家怎么改呢?是不是冷冻室的管子少了,毛细管是不是应该先该为进冷冻,后进冷藏。先谢了!
毛细管应该先进冷冻,后进冷藏。
毛细管接反了
二楼 ,一字之差,冷藏与泠冻倒转了!
你用的是多粗的毛细管?长度也不够啊,毛细管先进冷冻才好.........
毛细管先进冷冻就好啦
呵呵,是老管 接反了,
主要问题是毛细管太短了,次要问题是先进冷冻好。
像你这么短的毛细管,想直接接到冷冻有点困难。
毛细管接反了
返回列表