应该是脏堵
将过滤器换掉,然后将毛细管剪掉10CM,重新加冷媒,(建议用定量加注法,一般很少出现加多或加少的情况)
你选择我是对我的信任,我对你负责是我的责任。
      让客户慕名而来,满意而归是我的追求。
赞同4楼所言。
氟加的太多
焊开低压管,通电按住低压管口,再放开,连续几次
赞同4楼所言
氟多回气管会凉而不是热,不降温可能雪种不足,高压侧发热堵的可能性很小。
不是堵了。是雪种不够或是排气不足或是冷凝不充分的现象。很好判断。你摸一下过滤器看看是不是高于室温就知道了。
换只过瀘器,清洗高压管道,再试