求配电动机空开断路器?

求一台机井10KW水泵电动机,在无人值守时配20A空开断路器在缺一相电或过流时,多长时间可断开保护电动机?空开大小是否正确?
10千瓦电机配20A空气开关怕不行吧,垵经验得40A(这是最小)若起动时冲击电流跳闸,就得換成60A。兹于缺相保护要在控制电路上考虑。
搞个磁吸加热继电器应该可以吧!!
自行设计缺相保护电路,多加个中间继电器!
10千瓦电机配20A空气开关怕不行吧,垵经验得40A(这是最小)若起动时冲击电流跳闸,就得換成60A。兹于缺相保护要在控制电路上考虑。
1

评分次数

  • 张培:感谢分享,论坛有您更精彩!

敢拼,就会赢。
晕死,谁干的?。空开是电机额定电流的3-4倍。10KW电机额定电流大约是40A,你可用120A空开。
现在有一种空开是学习型的,就是说能根据电机运行电流的大小,自动设定负荷范围,只是价格较高,相当好用,不用选型,起动电机学习一下就OK了。
本帖最后由 WD40 于 2009-10-9 12:04 编辑
晕死,谁干的?。空开是电机额定电流的3-4倍。10KW电机额定电流大约是40A,你可用120A空开。
爱你一百天 发表于 2009-10-9 00:58
请问40A是怎样计算出来的?
我算来算去也只是20A左右.

空开是电机额定电流的3-4倍。这个的应用依据在哪?
1

评分次数

  • 张培:感谢分享,论坛有您更精彩!

每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
10千W电机的额定电流约为20A,-般启动电流在6倍,选用开关时按启动电流折半耒确定,选用太大时当电机超载时不能有效跳闸保护。
10KW电机的电流约为10A,选用40A交流接触器就行了。如果考虑单相问题,最好再选用一个断相保护器就行了。电流的计算方法是;三相1KW约为2A,单相约为4A 。