返回列表 回复 发帖
打错了,10KW电机电流约为20A,对不起。
用一40A接触器,配电动机综合保护器,按扭接一启动开关,对断相,过载都有保护。
10KW电机使用在水泵上数于重载启动 空气开关应选择电动机的额定电流2倍左右即1KW=2A乘10=40A/60A型号应采用[D]如DZ47-D40或60不能用C40/C60因为C只能用在照明线路上 交流接触器应用32A  要想保护电机应加热继电器 RJ-20A左右才能保护电机的正常运行
本帖最后由 天涯浪子 于 2009-10-10 03:10 编辑

常用断路器参数:
1. DPN系列小型断路器
DPN系列产品是施耐德电气multi 9系列相线+中性线保护断路器。DPN系列小型断路器包括DPNa,DPNN,DPNH,DPNK2,额定电流1~63A,具C型脱扣曲线。可拼装丰富的电气附件、机械附件,实现功能的极大扩充和操作的便利。全系列产品可拼装漏电保护附件,DPN系列小型断路器用于终端线路的过载与短路保护,它可同时切断相线与中性线、但中性线不提供保护功能。
极数:1P+N
额定电流:3/6/10/16/20A
分断能力:4.5kA
脱扣特性:C型
机械寿命:≥20,000(C-O)
应用:广泛应用于400V以下的工业、商业及民用等各个领域的终端配电保护(过载、短路)。

2.DPN Vigi系列小型断路器
DPN Vigi系列产品
DPN Vigi系列产品是施耐德电气multi 9系列相线+中性线带过电流保护的漏电断路器。
极数:1P+N
额定电流:3/6/10/16/20A
分断能力:4.5kA
脱扣特性:C型
漏电保护方式:电子式(ELE)
额定脱扣漏电流:30mA
脱扣时间:≤60ms
DPN Vigi G过压保护脱扣值:280±5%VAC
机械寿命:≥20,000(C-O)
应用:广泛应用于400V以下的工业、商业及民

3.C45系列产品
C45系列产品是施耐德电气multi 9系列产品,凭借优良的品质和稳定的性能,自1987年以来,一直受到中国市场的青睐。极数:1P,2P,3P,4P
额定电流:C45N:1-63A;C45AD:1-40A
分断能力:C45N:4.5kA/6kA ;C45AD:4.5kA
脱扣特性:C45N:C型;C45AD:D型
Vigi C45漏电保护附件
极数:1P+N,2P,3P,4P
保护方式:电磁式(ELM);电子式(ELE)
额定电流等级:40A
额定脱扣漏电流:30mA
脱扣时间:≤60ms C45
(NC100/C32HDC)断路器电气辅件: OF辅助接点:指示断路器的分、合状态
SD报警接点:当断路器故障脱扣时发出信号
MX+OF分励脱扣接点:当接受到脱扣信号后使断路器立即脱扣
MN欠压脱扣接点:当电源电压下降到70%-35%时,断路器立即脱扣
MNS欠压延时脱扣接点:当电源电压下降到70%-35%时,断路器延时脱扣
应用:广泛应用于400V以下的工业、商业及民用等各个领域的终端配电保护(过载、短路、漏电、过压)。

4. C65系列小型断路器
C65系列产品
C65系列产品是施耐德电气公司在2001年4月向中国市场推出的multi 9系列新产品,具有更高的性能和更多的功能。它包括断路器C65,漏电保护附件VigiC65以及C65断路器的多种电气辅件。
极数:1P,2P,3P,4P
额定电流:1-63A
限流等级:3
分断能力:N型:6kA;H型:10kA 脱扣特性:C型,D型
C65H具有隔离功能
C65H可用于直流系统
VigiC65(G)漏电保护附件
具有独立的复位手柄和故障指示
极数:1P+N,2P,3P,4P
保护方式:电磁式(ELM);电子式(ELE)
额定电流等级:32A/63A
额定脱扣漏电流:30mA
脱扣时间:6-50ms
带过电压保护的漏电附件:VigiC65G(280±5%VAC)
C65(C120)断路器电气辅件:
OF辅助接点:指示断路器的分、合状态
SD报警接点:当断路器故障脱扣时发出信号
OF+OF/SD选择接点:OF+OF 或 OF+SD
MX+OF分励脱扣接点:当接受到脱扣信号后使断路器立即脱扣
MN欠压脱扣接点:当电源电压下降到70%-35%时,断路器立即脱扣
MNS欠压延时脱扣接点:当电源电压下降到70%-35%时,断路器延时脱扣
应用: 广泛应用于400V以下的工业、商业及民用等各个领域的终端配电保护(过载、短路、漏电、过压)。

5. NC100系列小型断路器
NC100系列产品
NC100系列产品是施耐德电气multi 9系列产品,符合IEC947-2标准。它包括断路器NC100H/NC100LS,漏电保护附件Vigi NC100以及NC100断路器的多种电气辅件。
极数:1P,2P,3P,4P
额定电流:NC100H:63-125A;NC100LS:10-63A
分断能力:NC100H:4/6/10/20kA;NC100LS:36/70kA
脱扣特性:C型,D型
NC100具有隔离功能
NC100H可用于直流系统
Vigi NC100漏电保护附件
极数: 2P,3P,4P
保护方式:电磁式(ELM)
额定电流等级:≤100A
额定脱扣漏电流:30/300mA
NC100(C45/C32HDC)断路器电气辅件
OF辅助接点:指示断路器的分、合状态
SD报警接点:当断路器故障脱扣时发出信号
MX+OF分励脱扣接点:当接受到脱扣信号后使断路器立即脱扣
MN欠压脱扣接点:当电源电压下降到70%-35%时,断路器立即脱扣
MNS欠压延时脱扣接点:当电源电压下降到70%-35%时,断路器延时脱扣
应用: 适用于400V以下的工业、商业配电系统的终端配电保护(过载、短路、漏电)

6. C32H DC系列小型断路器
C32H DC系列产品
C32H DC系列产品是施耐德电气multi 9系列直流断路器产品,法国原装进口,符合IEC157-1标准。它包括断路器和电气辅件部分。
极数:1P,2P
额定电流:1/2/3/6/10/16/20/25/32/40A
额定电压:1P:127VDC;2P:127/250VDC
分断能力:1P/127V:10kA;2P/127V:20kA;2P/250V:10kA 脱扣特性:C型(5In-10In)
机械寿命:≥10,000(C-O)
C32HDC(C45/NC100)断路器电气辅件:
OF辅助接点:指示断路器的分、合状态
SD报警接点:当断路器故障脱扣时发出信号
MX+OF分励脱扣接点:当接受到脱扣信号后使断路器立即脱扣
MN欠压脱扣接点:当电源电压下降到70%-35%时,断路器立即脱扣
MNS欠压延时脱扣接点:当电源电压下降到70%-35%时,断路器延时脱扣
应用:用于直流终端系统线路的控制和过流保护(安全照明、自动化控制、电解控制、电话等)。

7. INT系列小型断路器
INT系列产品
INT系列产品是施耐德电气multi 9系列隔离开关,它能够带负荷分断和接通线路。
极数:1P,2P,3P,4P
额定电流:32/63/100A
额定短时耐受电流:20In/s
机械寿命:≥100,000(C-O)
可用于直流系统
应用:广泛应用于400V以下的工业、商业及民用等各个领域的终端配电系统.

断路器用于电动机控制回路选型:
  作为电动机回路直接保护断路器可采用电动机保护型断路器,它过载保护有1.2In、1.5In、7.2In(可返回特性),短路瞬动为12In。这种断路器额定电流In=IM(IM为电动机额定电流)。
     无法找到电动机保护型断路器,也可使用一般配电保护型断路器,但这种配电型断路器仅能作电动机短路保护(线路过载保护采用热继电器)。这种配电型断路器无躲过电动机起动电流可返回特性,避免电动机起动时断路器动作(包括电动机采用Y-Δ起动器等,起动、运转瞬间过渡性冲击电流),它额定电流取较高。日本有关标准(包括一些公司产品样本介绍)规定:当电动机额定电流IM≤50A时,断路器额定电流In≤3IM,当IM>50A时,In≤2.5IM,而瞬动电流仍取10In(倘额定电流不放大,则瞬动电流必须大于14IM),断路器额定短路分断能力≥电动机短路电流。

如果不懂,这没有错,大家可以互相学习;如果不懂装懂,随便胡说八道忽悠别人,我看这就不对了。
电工技术都是有国家或行业规范和规程约束的,不是想怎么做就能怎么做的。
技术问题,回帖时请三思。
1

评分次数

  • 学员5701-01:热心助人,论坛有你更精彩!

互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
10千W电机的额定电流约为20A,-般按额定电流的1.4-1.7倍选取。因此选用32A的D型小型空开断路器?
根据额定电流,选一个电流相同的C45开关(D型是专为电机设计的)就满足你的要求了,成本最低放心使用吧!
电动机起动电流大,用小了一开机就断了,最小也得用60A。
1

评分次数

  • 张培:感谢分享,论坛有您更精彩!

看你的电网环境怎样咯     电网环境好的32A就可以了
10千瓦电机配20A空气开关怕不行吧,垵经验得40A(这是最小)若起动时冲击电流跳闸,就得換成60A。兹于缺相保护要在控制电路上考虑。
张培 发表于 2009-10-8 21:26
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
本帖最后由 罗志龙 于 2010-4-6 11:07 编辑
求一台机井10KW水泵电动机,在无人值守时配20A空开断路器在缺一相电或过流时,多长时间可断开保护电动机?空开大小是否正确?
912667315 发表于 2009-10-8 21:06
对电机而言,我认为缺相保护,不应该建议用空气开关来做保护之用途,对控制而言,它不灵敏,也不可靠!对此我建议如果用我提供的电路,我想会比你的用空开要实用和安全的多
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
返回列表