返回列表 回复 发帖
本帖最后由 海军电器修理 于 2009-8-30 11:14 编辑

   你走弯路了
   你先打开工艺管的阀门,再断高压,开机用手捂住高压口,看能否堵得 住,可以判别压缩机的好与坏,这很重要!
  你的冷凝器在用之前最好用氮气冲一下,对我们的维修很有必要。
  凭经验冰堵的可能性比较大。
  你去好好的检查一下吧!
  毛细管的长度多少我的空间里有,你去看一下吧!
  祝你成功!

http://u.163dz.com/space-67689-do-blog-view-me.html
加准氟量!应是制冷剂不够
同意九楼说法!!!
平安是福
你有没有试过没加制冷剂时的低压回升速度?再者可以听一下制冷剂的流动声音是否连续?
压缩机性能不好。
9# 荣昌制冷
支持荣昌斑竹的说法!~
压缩机是否压不够?
本帖最后由 韩智勇 于 2009-9-3 02:45 编辑

冷凝器在12米左右,应该够用了。不会是堵了,能制冷就没问题,如果开停机正常那就没问题,至于放到高档不停机,应该考虑温控器老化。
版主竞选中:支持我,请投我一票!
9# 荣昌制冷  楼上所言极是,应是制冷剂不够。
刘风俊 发表于 2009-8-26 18:43
如果制冷剂不够机器就不会停机。
版主竞选中:支持我,请投我一票!
温控器换的是WPF的还是WDF的?冰箱用的是WDF的。如果温控器换错了也不会停机。
版主竞选中:支持我,请投我一票!