返回列表 回复 发帖
各位师傅们,你见过这样的电机吗...铭牌上标15KW的,能用,可用没多久,电机冒烟烧毁,因是直接启动的,没什么控制电路,拆开一看,所有线圈竟都是铝线!只是线表面镀了层铜色的漆罢了...
各位师傅们,你见过这样的电机吗...铭牌上标15KW的,能用,可用没多久,电机冒烟烧毁,因是直接启动的,没什么控制电路,拆开一看,所有线圈竟都是铝线!只是线表面镀了层铜色的漆罢了...
音响电器 发表于 2009-11-22 04:53
铝线电机经常遇到,中国南方生产的电机,很多都是铝线的,我遇到过135KW的铝线电机,一直正常使用。只要是正规设计生产的铝线电机也可以正常使用。
负载过重引起
现在的人我真是没法形容,只要想得出来的就敢做出来卖。
我认为.应该是水泵上的故障,负载过重引起.
你可以将电机与水泵分离,电机独立运行,看看电流分析不就知道是配电柜还是电机的问题了吗?如果电流正常那就是水泵的问题了。
空载可以的就看运行的电压是否正常,在一下水泵里的没有卡死或转动不灵活的,这么高的电流那电机表面不是都不敢摸了